自由講場

跳至

首頁
12

尾頁
   3


珍珠宮

積分: 36780


21#
發表於 18-9-21 21:39 |只看該作者
Moleex 發表於 18-9-21 12:46
一開冷氣就跳灰士全屋無電,咁我應該揾冷氣定電力師父上門check?? Thanks you~
...

本帖最後由 KTKTKT5 於 18-9-21 21:55 編輯

同師傅講跳掣好過講燒灰士, 因為科技先進左宜家家中總掣用MCB所以係跳掣㗎啦, 燒灰士係燒左灰士內的條金屬線, 所以係換灰士, 但宜家改用mcb了, 因為講燒灰士就多數停留舊技術嘅外行人, 怕cf見你唔識, 會開高少少價格

其實我都係外行 不過三腳插頭內都有灰士的, 但在家內的總掣就應該係mcb. 不過同師就唔好講總掣呀, mcb,fuse呀, 以免露底, 又費事d寸寸貢師傅寸人話邊個總掣先 (機房內有也總掣), 有d師傳寸寸貢的, 你明嘅

有冇高人指教吓, million thx


翡翠宮

積分: 86049

2024年龍年勳章 牛年勳章


22#
發表於 18-9-21 22:02 |只看該作者

回覆樓主:

本帖最後由 Jasmine-4711 於 18-9-21 22:06 編輯

唔明,你話一開冷氣就跳掣冇電(全屋冇電?)。但你又話跳掣冇電時冇開冷氣。

邊樣發生先?該部冷氣在電箱中是有獨立一個掣或有其他電器或燈用同一個掣。如是後者,逐件開關試。


大宅

積分: 3826


23#
發表於 18-9-21 23:52 |只看該作者
Jasmine-4711 發表於 18-9-21 22:02
唔明,你話一開冷氣就跳掣冇電(全屋冇電?)。但你又話跳掣冇電時冇開冷氣。

邊樣發生先?該部冷氣在電箱 ...

夜晚突然"fung"一聲全屋冇電,check廚房電箱發現跳左冷氣機掣,咪自己開番, 點知全部開返屋企都係冇電, 之後搵保安幫手開返機房總電掣先有電,但一開冷氣又全屋跳過, 只好熄咗冷氣總掣囖, 唔開冷氣就冇事!


大宅

積分: 3826


24#
發表於 18-9-21 23:54 |只看該作者
KTKTKT5 發表於 18-9-21 21:39
本帖最後由 KTKTKT5 於 18-9-21 21:55 編輯

同師傅講跳掣好過講燒灰士, 因為科技先進左宜家家中總掣用M ...

謝提點~(emoji)


翡翠宮

積分: 86049

2024年龍年勳章 牛年勳章


25#
發表於 18-9-21 23:59 |只看該作者
Moleex 發表於 18-9-21 23:52
夜晚突然"fung"一聲全屋冇電,check廚房電箱發現跳左冷氣機掣,咪自己開番, 點知全部開返屋企都係冇電, ...

打風後,今日是你第一次開冷氣?

會否打風時冷氣入左水,渗埋入电線。我建試先找水电師傅來。


子爵府

積分: 10522

畀面勳章


26#
發表於 18-9-22 00:48 |只看該作者

回覆樓主:

搵冷氣,一定係冷氣

因為我都係咁